管子道通道安全技术措施
根据集团公司及矿领导采掘安排
,结合设计院施工蓝图,水泵房施工完成后,以方位角
89°54′03″
,开始施工管子道,为了进一步确保
管子道施工质量、安全、有序特制订本安全技术措施,望相关科队遵照执行。
一、管子道断面、工程量及支护要求:
掘进断面:墙高
1.92
米,拱高
1.52
米,宽3.04
米;净断面墙高
1.8米,拱高
1.4米,宽2.8米。工程量:
36.5
米,其中包括斜坡段
21米,平巷段
15.5
米。3、支护:锚网喷支护,喷浆厚度
0.12
米,强度
C20。二、施工方法及施工顺序
开口时严格按照
技术科提供的中腰线进行施工,确保管子道开口标高高于井底车场
0.5米以上,爆破时采用小断面、风钻打眼,放小炮施工,风镐、手镐刷帮,并用帮锚杆、钢筋网包角,爆破施工时,必须做好风筒、电缆等设施的防护。
施工时先以方位角
89°54′03″
施工6.6米平巷,再以
+20°
施工23米,再平巷施工
11.5
米与混合提升斜井
JG1点贯通(
JG1在混合提升斜井斜距
536米处的中心线上)。
三、支护形式
采用锚网索喷支护,锚杆使用用
Φ20mm
左 ...