高压柜安装及电缆布放工程受电方案
一、概述
本工程基地动力机房楼
C3高压柜安装及电缆布放工程
10kV
高压系统由
56个回路构成。
56面高压柜分别为进线
16面,电压互感器柜
8面,变压器柜
32面,直流屏
2面用于高压柜控制回路供电;继电保护采用微机综合自动化系统,每个回路设有独立的保护功能。此次受电由各段一面电源进线柜引入电源,其它受电设备为各段
10kV
母线,各段电压互感器。
二、编制依据:
1.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
GB52022-05
062.当产品出厂说明或设计要求有特殊要求时,应当执行
产品出厂检验或设计要求标准。
三、受电前的
准备工作:
1、受电前电气安装调试工作结束,柜体侧板后板盖好,前门关好。
2、电缆沟盖板盖好,室内地面整洁,室内无杂物且门窗封闭完。
3、安全保护用具用品备齐。
4、提供合格的交接检验报告
。5、检查受电场所的相关专业,应达到受电安全要求。
6、检查和确认被送电设备、线路符合设计规范和要求
,各开关开合正常灵活,且周围安全设施齐全。
7、检查和空操作断路器,应当符合
保护装置可靠,联锁装置符合逻辑关系,信号装置正常。
...