锅炉运转
规程补充规定
1、余热利用系统投运前检查
①#3、#4机组再热器冷段汽源一、二次门以及高排邻加母管疏水一、二次门关闭;
②#3、#4机组邻加母管中间联络门关闭;
③#3、#4炉连排至余热利用系统截止门关闭;
④#3或#4炉连排至连排扩容器前截止门关闭;
⑤余热利用系统连排减温水电动截止门关闭;
⑥#3或#4炉邻加系统停运。
2、余热利用系统投运
①接单元长令投入余热利用系统,开启高排邻加母管疏水一、二次门;
②缓慢打开#
3或#4机组再热器冷段汽源一、二次门适当,使冷再汽进入管道内暖管,同时观察疏水情况;
③当完全疏水后关闭高排邻加母管疏水一、二次门,适当开启再热器冷段汽源一、二次门;
④根据需要开启#
3、#4机组高排邻加母管中间联络门;
⑤根据要求全开再热器冷段汽源一、二次门;
⑥操作完毕,汇报单元长。
操作过程当中
应缓慢,同时注意人身安全,防止烫伤等,而且远离焊口、法兰等处,防止突然爆裂伤人。
3、喷水减温系统投入
①应根据热泵出口过热度的情况适机投入锅炉连排水进行喷水减温。
②当有出口蒸汽母管
有足够的过热度时,运转
稳定的情况下,投入喷水减温装置。
③系统投入时应 ...