中央空调施工中六个问题的分析及解决方法
  (3)、在管道的安装过程中,没有合理的安排各种不同管道的标高和走向,使管道的安装杂乱。
  整改措施:
  (1)、设计人员在进行空调制冷机房设计时应兼顾设备和管道的功能实现和机房的整体美观,应布局合理美观(如图2所示).
  (2)、设备的布置间距应满足机房设计规范的要求(如下表所示),不得随意布置。
  (2)、有些
模块机或多联机的外机安装在一个比较狭小的空间内,机组的安装位置紧凑(如图7)。且空气的流动性很差,机组发出的热量不能及时的排出,造成机组所在空间的温度不断上升.机组在这种环境
中能力衰减很大,且容易造成机组的过热保护.