全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
68 0
2025-09-25
井底煤仓浇筑补充施工安全技术措施
一、概况:为了进一步提高井底煤仓浇筑质量,浇筑时混凝土加入减水剂,为了进一步确保安全,编制如下措施。
二、技术要求
1、井底煤仓下口扩刷毛断面长18.2m,浇筑断面长17.2m,两帮墙浇厚0.5m。
2、浇筑钢筋采用Phi;18mm圆钢,排距200mm, Phi;12mm螺纹钢间距200mm, Phi;6mm螺纹钢(连接筋)间距600mm。
3、混泥土钢筋保护层厚度50mm,浇筑混泥土标号为C30。
4、水泥、黄沙、大石子配比为1:2:3。水泥标号425#,黄沙选用中粒河沙,浇灌用料大石子粒径30~40mm要用清水冲洗干净。
5、浇筑时加入HZ-2混凝土高效减水剂,掺量为水泥重量0.75~1.5%,共需减水剂1.2吨。
6、混凝土运输顺序:在地面搅拌--副斜井--联络川--2#联络巷--煤仓上口。
7、浇筑顺序:扎钢筋笼--立模板--从煤仓上口漏斗输入混凝土--混凝土经4寸弹簧管进行浇筑。
三、安全要求
1、从煤仓上口向下使用管子浇筑时,4寸弹簧管子要固定牢固。
2、煤仓上口5m范围浮矸清理干净,防止坠落伤人。
3、煤仓上下口浇筑施工,要使用电话联系清 ...
附件列表
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群