1歌舞娱乐放映游艺场所
  1、一、二级耐火等级的歌舞娱乐游艺放映场所位于两个安全出口之间的疏散门≤25m。
  2、一、二级耐火等级的歌舞娱乐游艺放映场所位于袋形走道两侧或尽端的疏散门≤9m.
  3、疏散指示标志:a、应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方 b、应设置在疏散走道及其转角处距地高度1。0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距≤20m;对于袋形走道,≤10m;在走道转角区,≤1.0m。
  4、门的净宽:疏散门和安全出口的净宽≥1。4m.
  2高层宾馆、旅馆建筑
  1、位于两个安全出口之间的疏散门≤30m.
  2、位于袋形走道两侧或尽端的疏散门≤15m。
  3、疏散指示标志:a、应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方 b、应设置在疏散走道及其转角处距地高度1。0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距≤20m;对于袋形走道≤10m;在走道转角区≤1。0m。
  4、门的净宽:疏散门和安全出口的净宽≥0。9m。
  3单、多层教学楼
  1、一、二级耐火等级的单多层教学楼位于两个安全出口之间的疏散门≤35m.
  2、一、二级耐火等级 ...