全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
90 0
2025-10-08
01柱配筋注意事项
:1.柱子配筋不满足计算要求;
2.柱子配筋总量满足计算要求,角筋直径偏小,不满足计算要求;
3.箍筋未全长加密,主要有
剪跨比不大于
2的柱、因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于
4的柱、框支柱、一级和二级框架的角柱;
4.柱纵向受力钢筋的每一侧配筋率小于
0.2%
,多发生在柱子长宽比较大或异形柱上;
5.柱箍筋最大间距和最小直径不满足要求;
6.柱子配筋不满足最小配筋率。
7.特别注意钢筋强度标准值小于
400MPa
时,表中数值应增加
0.1,钢筋强度标准值为
400MPa
时,表中数值应增加
0.05
,混凝土强度等级高于
C60时,表中数值要增加
0.1;8.柱子纵向钢筋间距不满足规范要求,如截面边长大于
400mm
的柱,纵向钢筋间距不宜大于
200mm
;9.柱子纵向钢筋总配筋量超过规范要求,如柱总配筋率不应大于
5%;剪跨比不大于
2的一级框架的柱,每侧纵向钢筋配筋率不宜大于
1.2%
;10.忽略部分规范中的规定,如边柱、角柱及抗震墙端柱在小偏心受拉时,柱内纵筋总截面面积应比计算值增加
25%。02梁配筋注意事项:
1.框架梁和屋面框 ...
附件列表

梁配筋容易出现的问题总结.doc

大小:116.84 KB

只需: RMB 2 元  马上下载

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群