地暖压力试验:选水压还是选气压?
低温热水地面辐射供暖(简称“水地暖”)系统在验收前必须进行压力试验。而如何进行压力试验,我国目前惟一一个专门针对地暖工程的技术规程———《地面辐射供暖技术规程》中的相关规定与实践中地暖公司常用的方式大相径庭:前者明确规定“不宜以气压代替水压”,后者则大量采用了气压方式。这一相互矛盾的现象让不少地暖施工企业无所适从。那么,地暖系统的压力试验到底该采取哪种方式呢?该如何看待《地面辐射供暖技术规程》中的相关规定呢?本报特别邀请行业内的几位专家对此进行了探讨。
观点一:地暖压力试验:水压和气压应结合
笔者认为,JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》中“不宜以气压试验代替水压试验”的规定应尽快修改为:地暖施工的压力试验,应采取气压和水压结合的方法。
实践显示,对于完工后当年就要投入运行的地暖工程,在施工过程中可以采用水压试验。而对于完工后当年不投入运行的地暖工程,应采用气压试验,次年再对该地暖系统进行水压试验。否则,残留有积水的地暖管在低于零摄氏度的气温条件下肯定会受冻。
多年来,本人在不同场合都曾针对地暖系统压力试验的形式提出过自己的见 ...
附件列表