安装避雷器安全技术措施
时间:2022年
3月28日上午8:30
地点:主斜井变电所旁
负责人:赵留朝
参加人员:尚炳勋、何占旗、张海朝、朱俊峰
措施目的:
我矿所处地区在夏季雷雨天气较多,雷雨会给输电及供电带来诸多不便,在雨季到来
之前,为了进一步确保
我矿供电线路的安全稳定运转
,根据《煤矿安全规程》要求,我矿计划在观音堂
17板供电线路终端杆及我矿主井至副井线路的首杆上安装避雷设施,同时更换卢沟
18板供电线路终端杆更换避雷器,为了进一步确保
施工的安全进行特制订此安全技术措施。
一、施工之前
准备:1、由负责人赵留朝向所有参加人员贯彻此安全技术措施并在措施贯彻人员记录表签字。
2、准备合格的保险带
1副,安全绳
1根,脚扣或踩板
1副、麻绳
50m。3、准备经校验合格的避雷器
3组和2条接地带(其中一线杆为更换避雷器)。
4、准备合格的接地线、绝缘手套、绝缘鞋、高压验电器。
5、准备安装所能用到的扳手、钳子等工具。
二、施工步骤:
1、挖好埋接地线沟,埋好接地线,接好接地网。
2、向调度室汇报停电。
3、安装卢沟
18板专线终端杆避雷器前将变电所供电倒闸至
Ⅱ回路观音堂
17板 ...