处理氨泄漏事故小技巧
制冷系统有许多管道设备靠电焊把它连接起来。有个别焊道中,有夹渣、气孔夹在中间等,虽然试压不漏,但使用一段时期就在夹渣、气孔处泄漏,若处理时间长,造成巨大损失,甚至扩大事故。若事先备用不同规格管道管卡,一旦发生管道泄漏事故,将石棉板或橡胶板堵住漏处,然后用管道卡住即上好卡上两个螺丝,就堵住泄漏。往后几个月甚至一年左右大修再焊补都不迟。
一、大量跑氨,一般防毒面具
(指过滤式面具
)极易失效。因空间充满氨气,空气含量极少。此时要用供气式面具:即氧气面具,现场若没有这种防毒面具,我们可采取应急办法:将防毒面具
(过滤式面具)活性炭罐拆掉,用
10米~20米橡皮管或塑料管一端接面具管
(即,原接过滤罐
(活性炭罐
)处,在接头处再用湿毛巾包扎紧,以防氨气从接头处进入,将另一端放在逆风处无氨地方以后供人操作呼吸用;然后戴上此面具一边拿水管
(用来冲泄漏处
)到现场处理。若没有橡胶防护衣裤
),半身被大量氨蒸薰会剧痛,此时要用水冲湿下半身,因为水可溶解大量氨。这样就能安全快速进行处理
事故。二、上述处理事故办法给我们提示:在有氨操作岗位附近应设有自来水接头处
(平常可做卫生用 ...
附件列表