动力电源快速备用投入控制装置的应用
(牡丹江第二发电厂,黑龙江
牡丹江XXX)〔摘要〕分析了牡丹江第二发电厂
6号炉给粉电源存在的不足之处,
介绍了电源快速备用投入控制装置的组成、工作原理及其在该厂
6号炉给粉电源上的应用。
〔关键词〕
动力电源;快速备投;装置原理;应用效果
给粉电源是锅炉给粉系统的重要控制设备,直接影响机组安全运转
。牡丹江第二发电厂
6号锅炉给粉电源共
4套,其中
2套工作电源
1C和3C分别取自
380 V
厂用段,
2套备用电源
2C和4C分别取自
380 V
公用段,给粉电源
2C为1C备用电源,
4C为3C备用电源。
16台给粉电机由
4个分支电源1
C′、2C′和3C′、4C′接触器控制,机组
DCS改造后启、停操作由微机控制,保留电气联锁。
1存在问题及分析
1.1联锁动作时间长
在给粉工作电源
1C因故障跳闸时,由接触器辅助接点和继电器接点固有时间完成联锁过程需要
1.5 s
,备用电源投入时间较长,这样给粉分支电源
1C′、2C′或3C′、4C′接触器在瞬间失电情况下同时跳闸,使所带的
8台给粉电机停止运转
造成锅炉灭火。
1.2无断相保护
目前给 ...