煤气除尘更换布袋安全规程
1.危险源:氮气窒息、煤气中毒、机械伤害。
2.停箱体前将该箱体灰卸干净,中间灰仓压灰一仓。如停箱体前无法放灰,必须采取可靠措施,防止积灰自燃。
3.箱体停用后,需
8小时以上、
50℃以下,方可打开上下人孔。
4.进箱体换布袋之前必须穿戴好劳保用品
,包括手套、防尘口罩、便携式煤气报警器和便携式氧气报警器。
5.进箱体前,须用轴流风筒对准人孔,对箱体进行强制通风
15分钟以上。
6.检查确认该箱体《有限空间作业审批表》已经办理完毕。
7.换布袋操作必须两个人
或两个人
以上协同作业,并有专业人员现场监护。
8.检查确认需更换布袋的箱体处于停用状态,进、出口盲板阀全部关闭。
9.检查确认该箱体放散阀开启。
10.检查确认该箱体上、下人孔已有效开启。
11.检查确认该箱体上下卸灰球阀有效关闭,并悬挂停用牌。
12.检查确认该箱体氮气阀门有效断开,并悬挂停用牌。
13.检查该箱体内温度符合国家要求作业标准。
14.检查该箱体内煤气浓度符合国家要求作业标准(
≤24ppm
)。15.检查该箱体内氧气浓度符合国家要求作业标准(
≥19.5%
)。16.完整填写《煤气除 ...
附件列表