全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
39 0
2025-10-22
发生炉煤气站防火安全
煤气是使用最广泛的一种可燃气体。燃烧无烟、火力强、易点燃且不污染环境,所以被广泛应用于工业生产,如陶瓷、耐火材料、金属加工等。煤气是由煤等固体燃烧或重油等液体燃料经干馏气化等过程而得的气体产物。它的主要成份是氢气、一氧化碳和轻烃类。着火温度在
500℃—600℃
之间,与空气混合成一定比例后,遇火会爆炸。所以煤气在生产以及输配过程当中
,一旦发生爆炸,往往会造成人员伤亡和财产的巨大损失,因此切实落实煤气发生站的防火设计显得尤为重要
。一、防火间距方面。根据《建筑设计防火规范》
GBJ16—87的有关规定
,发生炉煤气站与相
邻厂房应满足
10m的防火间距,与民用建筑应满足
25m的防火间距。对于产气量小于
6000
立方/小时的小型煤气站,《发生炉煤气站设计规范》中规定,可与煤气用户的车间相毗连,但应设防火墙。这里的无间距要求,只是对直接使用该发生炉煤气且相邻外墙为防火墙的车间而言的,对非煤气用户的车间仍应满足
10m的防火间距。
二、设备安全方面。在实际的煤气生产中,煤气发生炉多为半敞开式生产,所使用的煤气发生炉为固定床式全气化炉。这类制气系统是在高压下运转
, ...
附件列表

发生炉煤气站防火安全.docx

大小:34.32 KB

只需: RMB 2 元  马上下载

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群