全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
77 0
2025-10-23
更换风井双回路避雷器的安全技术措施
一、施工之前
准备:1、提前把施工所需要的工具、材料准备齐全(保险带四副、避雷器四组、接地线
2组、高压验电笔
2个、室外用绝缘杆
2根、线绳
10米及个人工具等);
2、施工之前
必须到现场熟悉施工环境;
3、提前将停电影响范围报告调度室;
4、由施工负责人提前办理停电工作票并履行签字手续;
二、施工步骤:
1、由施工负责人联系东风井配电点将负荷切换到
2回路(608),分1#进线开关柜(
607),挂停电警示牌;
2、由施工负责人联系
110KV
变电站停
110KV
变电站至东风井
1回路电(
607)、拉出手车,封地刀,挂停电警示牌;
3、由施工负责人联系东风井配电点对
1#进线(607)电源侧进行验电、放电、封地线、挂停电警示牌;
4、对已停线路进行验电、在确认已停电情况下,进行放电、蹬杆,挂地线(
110KV
变电站位置在靠近变电站侧挂地线,东风
井位置在靠近东风井配电点侧挂地线);
5、拆除、回收旧避雷器;
6、安装新避雷器;
7、对所安装避雷器螺栓等进行检查,确认无松动,符合安装标准后,拆除地线;
8、待施工结束后两位施工负责人相互联 ...