副井筒底加强支护安全技术措施
由于受压严重,且巷道交叉,副井井筒底转平点变形严重,顶板破碎,存在严重安全隐患,需要加强支护确保该地点的安全。为了确保加强支护施工的安全,特编制本安全技术措施。施工队务必严格遵照执行。
一、施工内容
在顶板补打
8条锚索加强巷道顶板支护。锚索具体位置以现场标定为准。
二、施工准备
1、提前准备好风水管路,施工所需材料、工具,施工之前
搞好施工现场文明卫生。
2、施工之前
必须确保施工范围以内
支护完好,不存在安全隐患。
三、技术要求
1、锚索长度不小于
6米。2、必须严格按照
现场标定的锚索眼施工锚索孔,偏差不小于
5cm。3、锚索眼必须垂直顶板,角度误差不小于
15°。四、安全技术措施
1、施工地点在副井筒底,在施工全过程,副井筒不得拉放车。
2、运送施工所需要的
材料、工具必须做到三人作业,一人负责检查安全情况
,两个人
负责运送物料。在斜坡运送物料时人员不得站在物料的下方,防止物料滚落伤人。
3、重物双人搬运时必须前后配合一致,步伐一致,在前方搬运的人员不允许把
手放到重物前段,防止不注意重物撞击到其他物体时压到手。重物下放时必须两个人
相互明确下放 ...