路灯安全运转
的几项措施
目前,在路灯安全运转
上比较普遍存在着以下三个问题:
1.路灯电源只有短路和过载保护而没有漏电保护。不采用漏电断路器的原因,关键是认识上走入误区,有的人认为
三相漏电断路器存在动作死区,不能对人身触电可靠保护,不如不用;有的人认为
正常漏电电流可能造成漏电断路器误动作,降低路灯供电可靠性;有的人认为
由于路灯安装中存在不规范现象,比如只引出路灯相线而从别处借用中性线,导致漏电断路器无法正常工作等。其实,漏电断路器作为一种安全电器,其主要功能是提供间接接触保护。当发生单相接地故障时,可降低灯杆接触电压,对保护人身安全是有利的。假如漏电断路器额定漏电脱扣电流
(I△n)
为200mA
,接地电阻
Rd为200Ω
,则接触电压
=Rd*IΔn=200*0.2=40V,
在规定的电压范围。以笔者所在地区为例,土壤电阻率平均为
110Ω
,单极接地电阻
Rd实测平均值为
58Ω,若没有漏电保护而发生单相接地故障时,接触电压
=Un*Rd/(Rd+R0)
=220×58/(58+4)
=206V
,接近相电压,这显然是十分危险的。采用漏电断路后,还能防止因漏电电流长时间存 ...