全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
37 0
2025-11-05
化学气体房安全守则
一.气体房环境要求
1.保持通风,控制室温低于
32摄氏度。
2.保持气体房清洁畅通,避免杂物堆砌。
3.工作完毕随手关闭防火门。
4.气体房严禁烟火
。二.测漏1.每次更换气瓶后,应当立即测漏,确保气瓶和减压阀不漏气。
2.定期(每周)用试漏液对气瓶的减压阀及管道的每个连接处进行验漏,如有漏气,应当及时通知部门主管并作妥善处理。
3.每月检查气管,如果发现
胶皮管老化,应当及时进行更换
。三.气瓶及液态高压气体使用要求
1.定期检查气瓶室内抽风及空调是否运转正常,保持气瓶室内
24小时通风。
2.操作人员在每次更换部件及松动管道前,必须佩戴防护手套及眼镜。
3.关杜瓦罐液态氩气阀门时,都要确保拧紧。
4.气瓶移动及搬运时使用运输小车,避免气瓶受到碰撞及冲击。
5.气罐内气体不得全部用尽,应当保持
0.2~1Mpa
的余压。
6.液氩、液氮应当与低温高压下保存,使用时罐身周围会结霜结冰,避免接触,以防冻伤。
(杜瓦罐液氩、液氮使用流程)
收到气瓶后
,检查气瓶外观和仪表显示是否为正常。
将连接管接到气相出
口(不要错接到液相出口
),拧紧。开启气相阀
,往接口 ...
附件列表

化学气体房安全守则.docx

大小:35.2 KB

只需: RMB 2 元  马上下载

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群