检测、修理
验收中的安全检查要点
(1)检查设备、管线上的压力表、温度计、液面计、流量计、热电偶、安全阀是否调校安装完毕,灵敏好用。
(2)试压前所有的安全阀、压力表应关闭根部阀,有关仪表应隔离或拆除,防止起跳或超程损坏。
(3)对被试压的设备、管线要反复检查,流程是否正确,防止系统与系统之间相互串通,必须采取可靠的隔离措施。
(4)试压时,试压介质、压力、稳定时间均需要符合设计规范和要求
,并严格按照
有关规程执行。
(5)对于大型、重要设备和中、高压及超高压设备、管道,在试压前应编制试压方案,制定可靠的安全措施。
(6)情况特殊,采用气压试验时,试压现场应加设围栏或警示牌
,管线的输入端应装安全阀。
(7)带压设备、管线,在试验过程当中
严禁强烈机械冲撞或外来气串入,升压和降压应缓慢进行。
(8)在检查受压设备和管线时,法兰、法兰盖的侧面和对面都不能站人。
(9)在试压过程当中
,受压设备、管线如有异常响声,如压力下降、表面油漆剥落、压力表指针不动或来回不停摆动,应当立即
停止试压,并卸压查明原因,视具体的情况
再决定是否继续试压。
(10)登高检查时应设平台围栏,系好安全带,试压 ...