全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
74 0
2025-11-07
检测、修理
现场氧气瓶和乙炔瓶的安全距离
电力施工、检测、修理
现场经常进行焊接和切割作业,大量使用氧气瓶和乙炔气瓶。《电业安全工作规程》(热力和机械部分)第
552条要求“使用中的氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于
8m”。作为一名安监人员,多年以来
我一直认真严格执行
这一安全规程。
最近,我赴美国考察,看到美国的施工现场使用的氧气瓶和乙炔气瓶均是并排固定在一个专用小车上,并没有满足
“氧气和乙炔气瓶的距离不得小于
8m”的要求。回来后,我专门查了一些相关资料。
1《电力建设安全工程(火力发电厂部分)》(
DL5009.1-92
)第460条气瓶现场临时存放的有关规定
1.1应存放在通风良好的场所,夏季应防止日光爆晒。
1.2严禁和易燃物、易爆物混放在一起。
1.3严禁靠近热源,气瓶与明火的距离不得小于
10m。1.4严禁与所装气体
混合后能引起燃烧、爆炸的气瓶一起存放。
1.5乙炔气瓶应当保持
直立,并应有防止倾倒的措施。
1.6乙炔气瓶严禁放置在有放射性射线的场所,亦不得放在橡胶等绝缘体上。
上述条款对于使用中的氧气瓶和乙炔气瓶的距离没有做到明确规定,只是在第
405条规定了
“乙 ...
附件列表
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群