井下供电系统电压升级改造安全技术措施
现我矿井下供电电压使用38
0v电压等级,现不能满足生产的要求,急需进行电压升级,现条件成熟,矿定于6
月7日进行电压升级改造为
660V
。特制定以下措施:
一、停电时间:2022年6
月7日早班9
:00至下午16:00二、停电范围:副井井下下所有供电。
三、组织措施:
1、必须提前将副倾井水仓水量抽至最低水位,保证停电时水仓能容纳井下8
小时的正常涌水量。
2、机电电钳工分为三组。三个组分别由杨光明(地面组)、陈小兵、王明志带队。
;操作步骤为:
○1沿途所有进出线电缆进行检查,看是否有电缆破口和老化现象,检测电缆绝缘值是否符合要求。
○2井下两组人员分别进入斜井迎头和二号石门迎头,将迎头上各开关和电机改为
660V
接法(副斜井潜水泵更换为
660V
潜水泵)
③迎头机电设备全部改装完成后相互联系全部撤离至副井
+1260
水平车场(进风巷),人员全部到齐后
联系调度室通知地面组停井下局扇电源,确认停电完成后将副井
+1260
水平风机及所有的开
关改为660V
接法。改好后用摇表进行电机绝缘值的检测,如果不符合要求,进行更换。三组路径分别 ...
附件列表