全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
39 0
2025-11-10
局部通风机现场管理
1.局部通风机要有专人负责,实行挂牌管理。牌板上要填明使用单位、使用地点、局扇型号、功率、工作面需要风量、局扇吸风量、风筒节数、维修人、司机等,管理人员必须挂牌留名,牌板内容齐全、司机牌规范。有人工作地点由该迎头当班组长为兼职司机,一名兼职司机只能负责一套局部通风机管理;无人工作的地点要安排专职司机管理,司机要执行现场交接班,防止无计划停电停风事故的发生
。否则每项罚款200元
,并按违章处理;无人管理的按停头考核。
2.局部通风机要保证连续可靠、稳定运转,不允许随意
停开,严禁无计划停风;临时停工的地点不得停风。
因检测、修理
等原因需要停局部通风机时,必须提前办理批准手续,并不得造成瓦斯积存,如因情况特殊可能造成瓦斯积存时,要制定相应的停电停风和排放措施。否则按事故分析处理,对责任人从严处理
。3.在局部通风机处悬挂
“严禁无计划停开局扇
”牌板,巷道门子口悬挂
“局扇停风危险,立即停电撤人
”牌板。牌板清洁、悬挂规范。否则每缺少一块罚款200元
。4.通修队对局部通风机实行牌板管理,井下与地面牌板必须相符,其内容包括:使用地点、局扇功率、型号、风筒节数、管理人 ...