回风斜井井筒过粉砂岩段加固安全技术措施
一、工程概况
回风斜井自
229m
处开始揭露粉砂岩,预计到
257m
结束,由于该层岩石硬度小,
RQD=30
,遇水易粉化,该层岩石含水量比较大,经建设方研究决定对该段进行加固,为了进一步确保
施工质量及安全特编制本措施,待审批后严格执行。
二、施工方案
⑴在原锚网喷支护的基础上对该段架设
25U型钢棚进行加固,棚距
500-700mm
。⑵将该段喷浆厚度由原来的
150mm
增加至200mm
。三、施工方法:
待巷道掘支完经验收符合架棚条件时架设
25U型钢棚进行加固,棚净宽
4.34m
,拱净高
2.19m
,棚腿为
1.6m
、1.9m
(棚腿窝水沟侧
300mm
),棚高
3.79m
。该棚分为三段加工,棚顶一段、棚腿各为一段。段与段之间用
U型卡固定。金属棚支设后棚与巷帮之间用木楔背紧固定牢固,然后喷射
200mm
厚的混凝土。(附:
25U型棚图)
1:架棚严格按照
中腰线进行施工。
2:首先检查巷道的尺寸是否满足架棚要求,发现问题及时进行处理;处理符合要求后,方可进行架棚施工。
3:挖出水沟的腿窝。
4:搭设工作平台:采用
1. ...
附件列表