井下局部通风机实施双电源双风机安全技术措施
一、井下局部通风机供电概况
1.贵州黔西XXXX有限公司青龙矿2022年12月矿井进行试生产,因矿井各系统未形成,井下设临时变电所于主井770m处,供全矿井下巷道掘进和综采工作面。
2.主井变电所现有一台800KVA的局扇变压器,所带负荷为主井、副井、风机、11609轨顺和运顺局部通风机,每个掘进工作面安装2台对旋式局部通风机,正常生产时运转2**4级。
3.我矿是高瓦斯矿井,因井底车场未形成,从而导致主井、副井、风井通风系统未形成,加之副井掘进工作面是防突头,副井、主井掘进工作面涌水量大(20**40m3/h),当800KVA的局扇变压器供电系统发生故障时,造成掘进工作面瓦斯超限,副井、主井积水多,严重制约着矿井的安全生产工作。
4.依据能化公司的要求,井下局部通风机实行双电源和双风机,从而解决因800KVA的局部通风机变压器供电系统发生故障时630KVA局部通风机变压器供电系统投入运转,保证各掘进工作面安全生产的需要。
二、施工时间:20xx年8月29日9时0分**11时0分。
三、施工地点:井下主井变电所、各掘进迎头局部通风机配电点。
...
附件列表