井下主要进风巷电氧焊安全技术措施
机运科:
依据你科室提出的请求报请矿领导及技术负责人批准,同意你科室对四号皮带机尾溜煤眼进行电氧焊工作,为了进一步保证施工安全,防止安全事故的发生,特对你科室在操作作业过程当中制定本技术措施。
一、 由于施工点属于进风巷,但风量不能满足作业要求,故在作业前需安设一台临时局部通风机,通风机型号为DBKJNo4.5/2times;5.5风机,并连接好风筒。
二、 工作地点的前后两端各10m的井巷范围以内,应是不燃性材料支护,并应有供水管路,有专人负责喷水。工作地点至少配备2个灭火器及足够的消防沙。
三、 作业前由专职瓦斯员杨常容负责检查瓦斯,只有瓦斯及二氧化碳浓度在0.5%以下时且作业点附近20m范围以内巷道顶部无瓦斯积存时,方可下达作业指令,在施工作业过程当中要随时检查瓦斯及二氧化碳浓度,若超过或达到0.5%时瓦斯员要立即下达停工指令,施工作业人员必须立即停止工作,待瓦斯、二氧化碳浓度下降到0.5%以下时方可恢复作业。
四、 在电氧焊过程当中,若出现焊接明火必须进行处理后方可继续作业。
五、 现场施工完毕后,必须将所有高温热源清理干净并用水管
喷洒作业点 ...