丙烷脱沥青装置开工时危险分析和措施
1.开工时危险分析和措施
开工时,装置从常温、常压渐渐
升温升压到达正常各项操作指标。物料、溶剂、水电汽逐步引入装置。所以在开工时装置的操作参数变化较大,物料的引入、引出比较频繁,是较易产生事故的时候
。因此丙烷装置从开工之时起,严格按照
开工程序办事。通常开工步骤:装置装水试压;氮气置换空气;收丙烷置换氮气;丙烷大循环和柴油循环;进料调整。
(1)装置装水试压
本步骤是检验装置检测、修理
质量,最重要步骤,应当注意
以下几点:
①先试抽提塔和临界塔等高压部分,再试溶剂回收中压部分,最后试加热炉部分
(汽提回收部分采用蒸汽试压
)。②严格按照
试压曲线进行升压、
稳压和降压。
③达到各级压力时检查各密封点无漏点为合格标准
。④低压系统排空阀要打开,防止中、高压系统阀门不严而造成低压系统超压。
(2)氮气置换
水压完成后,系统在放水时吸入空气,所以要用氮气置换空气,其标准为系统氧含量
≤1.0%(体积),压力即为微正压。
(3)收丙烷置换氮气
氮气和丙烷气排放至火炬系统,不允许随意往大气排放。
(4)丙烷大循环和柴油循环
随着系统压力上升至
1.OMP ...