气压试压安全技术交底
交底内容:
1、气压试验过程
首先将空压机与待试管道系统链接并注入空气,然后使用增压机加压至强度试验压力,稳压
4小时,以无泄漏、压力表指针无下降且目测管道无变形即为强度试验合格;之后压力降到设计压力
6.30MPa
,进行严密性试验稳压
24小时,全面检查,允许压降值为
1%试验压力值且不大于
0.1Mpa为合格标准
。2、试验压力和试验介质
2.1试验压力、介质应当执行
设计图纸规定。
2.2气压试验的强度试验压力按照设计文件要求,严密性试验压力即为设计压力、试验介质采用空气。
3、管道系统试验的技术要求
3.1试压系统中至少要安装两块已经
校验合格的压力表。
3.2管道系统作气压时,其试验压力应当符合
设计文件和规定的有关规定
。3.3当温度变化较大时,应在试验系统中设置温度计,随时监控试验温度和试验压力的变化,防止气体膨胀造成管内超压而发生事故。
3.4试验时,应缓慢逐级加压,试验过程当中
严禁随意超压,并不得敲击管道。
3.5严禁试验温度接近金属的脆性转变温度。
3.6试压过程当中
应一直安排有经验的操作人员看管空压机和增压机,不允许随意
离岗。3.7试 ...