气体燃料烘炉操作的安全技术交底
1、煤气管道及其配件,应按照焦炉加热用管道及配件的安装、试压的技术条件进行验收和检查,保证其管路系统的严密性。
2、烘炉点火之前,煤气应做爆发试验,爆发试验合格之后
,方能往炉内送煤气点火。
3、烘炉开始后,当分烟道吸力小于
30~50Pa
时,应当立即
进行调节。
4、机焦两侧煤气管道压力小于
500Pa时,应关小各炉灶的小支管旋塞。当采取这一措施后,煤气压力继续下降时,可以停止加热。
5、烘炉期间,更换煤气大小孔板之后,应做火把试验,检查其严密性。
6、每次点火之前应该先
准备好火把,预先将火把点燃,放在煤气出口处,然后再开煤气旋塞。
7、发现烘炉小灶火焰外喷时,要及时查找原因,必要时应当立即停止
加热。8、计器人员发现计器仪表导管及胶管脱落时,应当立即
关闭煤气开闭器进行维修
。9、在接通煤气之前,应该先
排放冷凝液,正常
操作时,应当定期
排放冷凝液。
10、应该准备一定数量的防毒面具,各级烘炉人员应懂得防毒面具的使用方法并能熟练地进行操作。
11、若发现操作人员有头痛、恶心等中毒现象时,应当立即
将其送往医务所进行救护。
12、处理煤气设备的故 ...