汽机管阀检测、修理
的技术措施
1、所有检测、修理
管道、阀门,在许可开始检测、修理
前,工作负责人要对管道、阀门所做隔离措施进行检查,确认其内部的汽、水、油等放尽,各有关阀门应上锁,并挂警示牌
,电动阀门还应当切断
其电源并挂警示牌
。2、在检测、修理
与汽轮机本体相连接的管道、阀门时,必须经运转
人员确认缸温降至合格温度并经许可后方可进行检测、修理
工作。3、对公用系统的管道阀门检测、修理
,要确认以下各阀门严密关闭挂锁且挂警示牌
,电动阀电机断电并挂警示牌
,气动阀气源关闭,
2#机采暖抽快关阀、逆止阀、电动阀,
1#、2#机辅汽联箱联络阀,
2#机工业抽汽快关阀、逆止阀、电动阀,
2#机主汽至工业用汽电动阀、调节阀、调节阀后电动阀。
4、解体阀门前应检查阀盖与阀体接合部位有无焊点固定,如有焊点,发现后应用剔或锯的方法,将焊点除去,同时应当注意
防止损坏其内部螺纹。
5、解体阀门前要清楚阀门结构,并熟悉《汽轮机设备检测、修理
工艺规程》
中的阀门检测、修理
工艺,先拆除阀门密封部件,再依次拆除阀门的托架及固定部分,最后取出阀门的阀芯,解体阀门过程当中
要做好标记。
6、阀门解体后 ...
附件列表