全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
32 0
2025-12-21
皮带机头喷浆措施
一、概况
6203进风顺槽皮带机头已由我队完成挑顶,长度共计
14m,现需要对挑顶处进行喷浆,以封闭围岩并增加巷道的稳固性及支护强度,为了进一步确保
工程施工安全,特编制本措施。
二、施工范围与技术参数及要求
1、喷射混凝土技术参数
喷射砼强度等级为
C20,
喷厚100mm
。喷浆混合料按照水泥:砂:石子
=1:2.50
:2.40
配比进行配制。速凝剂掺入量为水泥重量的
3%~5%。水灰比为
0.4~0.5,喷射过程当中
应根据出料量的变化及时调整水量保证水灰比准确。
2、喷射混凝土技术要求:
1)喷射混凝土的厚度不得小于设计值的
90%。2)喷射混凝土的水泥、黄沙、瓜子片、水灰比等必须严格按照
设计要求控制,确保混凝土强度符合设计规范和要求
。3)喷射混凝土的表面平整度不得大于
50mm
,基础深度不得小于设计值
的90%。三、喷射混凝土工艺及要求
1、喷浆机开机顺序:风
→水→电→料,停机顺序:料
→电→水→风。2、人工拌料应使用潮料,水泥、沙子、石子应清底并翻拌
3遍使其混合均匀。