全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
26 0
2025-12-23
开关分合闸线圈频繁烧毁的分析和处理
在2002—2022年
近1年时间里,兰溪市供电局各变电站的
ZN28A-10
开关共发生
19次故障。
1开关分合闸线圈烧毁原因
分合闸线圈烧毁成为开关不能正常动作的主要原因,进一步分析表明,引起分合闸线圈烧毁的设备因素为:
(1)铁心顶杆卡住和掣子组件卡涩引起的开关连杆机构的位置不当;
(2)开关分合闸线圈材料质量太差、线圈电阻不合格和绝缘不好;
(3)辅助接点位置不当和辅助开关拐臂螺丝松动引起的开关分合闸控制回路发生故障。
以上因素导致断路器机械操作机构动作失常,断路器不能正常分合,使得分合闸线圈导电时间过长,发热烧毁。
2防止开关分合闸线圈烧毁的对策
(1)检查线圈中顶杆是否垂直,对转轴进行清洗、加油,定期进行动作试验,防止操作机构卡涩。
(2)制定相应的规程,规定在每次检测、修理
调整断路器分合闸初始状态的同时,要调整辅助开关分合位置的初始状态,使之能正常配合断路器的动作。
(3)把检查拐臂螺丝是否松动作为一项日常设备维护的内容,纳入生产制度中,同
时努力提高定期检测、修理
的质量。
(4)运用检测仪器定期检测开关分合闸线圈的直流电阻和绝缘 ...
附件列表
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群