开关事故跳闸如何处理【一起主变中压侧开关
302跳闸事故分析】
摘要:辖区内发生了一起某
220kV
主变中压侧故障,保护误动作后的事故。文章对事故的原因进行了透彻的分析,并进行整改。同时对保护装置的“反措”执行、安装调试、运行维护方面进行管理,发现问题立即整改,避免同类事件的再次发生。
关键词:主变;跳闸事故;信号灯
:TM772
:A:1009-2374
(xx)23-0121-02
1事故发生过程描述
监控信息:
xx年12月3日14∶27∶22 420 2#
主变302开关合闸位置
复归1至xx年12月3日14∶27∶22 551 2#
主变302开关跳闸位置
发生至1无保护动作信息
检修人员到场查看保护装置,保护装置无动作报告。外观检查,无异常。
2事故检查
初步检查,将
302开关转至冷备用状态,测量其控制回路各点电压,检查结果:各点电压均正常。后又带开关实验用
KK把手,手合手分开关,结果也均正常。
检查过程中发现,此
KK把手为之前省公司通知排查伊莱克斯厂家产品。因发生过伊莱克斯
LW21-16Z/4.0679.4N2
型号把手直接接入控制回路,导致开关跳闸事故,故查看 ...