励磁系统建模危险点预控措施表
作业名称
励磁系统建模
序号危险点控制措施
检查具体的执行情况(工作负责人填写)
1人员思想状态不稳
班组长或工作负责人要对言行、情绪表现非正常情况的成员进行沟通、谈心,帮助消除或平息思想上的不正常波动,保持良好的工作心态,否则不能进入生产现场进行作业
2人员精神状态不佳
班组长或工作负责人要观察、了解成员精神状态,对酒后上班、睡眠不足、过度劳累、健康欠佳等成员严禁进入工作现场
3工作票1、工作票上所填写的安全措施应完善;
2、工作票上的安全措施确已正确执行,并确认无误;
3、工作负责人应向工作班成员交待安全注意事项;
4、外协人员或厂家工作人员必须在监护下进行作业。
4人身触电
1.试验设备摆放时应轻起轻放,避免碰撞。
2.远离带电设备,对高压设备保持一定的距离(10kV及以下的带电设备应当保持0.7米的安全的距离、20kV/35kV应当保持1.0米的安全距离、110kV及以下的应当保持1.5米的安全距离、220kV应当保持3.00米得安全距离)
3.接线时严格参考试验接线图。
4.接线完成以后由试验负责人检查核实。
5.严禁试验中人员私自改动接地线
5 ...