一、系统概况本工程空调冷冻水系统主要设备包括2台冷水机组、1台风冷热泵机组、6台冷冻水循环泵、自动补水定压排气装置,以及设置在各功能区的AHU空调机组。冷却水系统主要设备包括2台冷却塔和3台冷却水循环泵。在地下室设备的就位方案中已经阐述了地下室设备的进场、验收、吊装就位等方案。本章节主要阐述上述设备的单机运转和联动调试。
二、调试前准备1、详细的调试方案已经得到监理单位批准。2、空调冷冻水、冷却水系统所有设备已经安装完毕,设备支架、框架、减震装置已检查确认完毕。符合设计规范和要求。3、系统各压力表、温度计、排气阀已设置完毕,标示正确。符合设计规范和要求。4、管道系统已经试压、清洗完毕(冷水机组、AHU机组不得参与管道系统压力试验、清洗),管道支架设置正确、牢固,管道色标、流向指示正确,各止回阀、切断阀开启灵活、设置正确。符合设计规范和要求。5、给水系统、地下室排水系统可以正常工作。发现故障后可及时将系统内的水排出。6、各设备电气系统接线正确、电气仪表读数正确