脱硫事故处理措施
一、旁路挡板保护不联开事故处理措施
运转状态:脱硫系统正常运转
中,旁路挡板完全关闭,系统各保护投入中。
故障现象:
FGD旁路挡板打开保护触发,旁路挡板却不动作。
处理方式:
1.当FGD主保护发出后,应当立即
检查旁路挡板开启是否正常。
2.如旁路挡板未动作,应按下旁路挡板紧急开按钮,在挡板全开前禁止将按钮松开。并汇报值长说明脱硫情况,尽量减小对主机的影响。并派人到就地检查旁路挡板实际动作情况。
3.当旁路挡板全开后,将旁路挡板
DCS指令给至
100%
,将旁路禁操切为可调方式,保证旁路挡板紧急开按钮松开后挡板不会自动关闭。
4.如旁路挡板按下旁路挡板紧急开按钮挡板仍不动作时,应当立即
执行以下操作:
1)立即派人就地操作旁路挡板,就地电动将其打开,电动不好用时应用手动将旁路挡板
盘至打开位置,盘动过程当中
试着用电动将其打开,以减少旁路开启时间。
2)汇报值长脱硫旁路挡板动作不正常,说明事件影响程度,及旁路恢复时间。
5.FGD旁路挡板关闭后,应检查
FGD原、净烟气挡板联动是否正常。
二、10KV
或380V
电源中断事故处理措施
运转状态:脱硫系统正常运转 ...