全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
38 0
2026-01-20
防止直流系统事故措施
1加强蓄电池组的运转
管理和维护。
1.1防止交流电源突然中断或严重波动,蓄电池组不能提供可靠的直流电源。
1.1.1
严格控制浮充电方式和运转
参数。浮充电运转
的蓄电池组,除制造厂有特殊规定外,一般宜采用恒压方式进行浮充电;如必须采用恒流方式,也应当严格
控制单体电池电压,防止蓄电池因充电电压过高或过低而损坏。
1.1.2
单体电池浮充电压的上、下限,必须按制造厂的要求来控制。一般情况下单体电池的电压可控制在以下范围以内
。固定型防酸隔爆铅酸蓄电池
GFD系列:2.23±0
.02(v)一般铅酸蓄电池
GF、GCF系列:2.15
~2.17
(v)阀控式密封铅酸蓄电池
GFM、GFMD
系列:2.23±0.02
(v)高倍率镉镍蓄电池:1.
36~1.39
(v)1.1.3
浮充电压基本土以环境温度
20℃~25℃为基准。若蓄电池室长期偏离基准温度,需按制造厂要求对浮充电压进行相应的调整。
1.1.4
必须每日测记一次蓄电池的浮充电
压和浮充电流值。
2及时进行补充充电,严格控制均衡充电。
2.1蓄电池由于各种原因,放出容量超过额定容量的
20%以上时应当立即 ...
附件列表

防止直流系统事故措施.docx

大小:38.08 KB

只需: RMB 2 元  马上下载

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群