全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
35 0
2026-01-20
防水闸门试压安全技术措施
一、工程概况
S(-400
)水闸门是为
S-400
亚水平开发服务的防治水配套工程。墙体设计承压
3.5 MPa,
防水闸门设计承压
2.5MPa
。设计长度为
13.5m
,掘进体积为
292.2m3,
浇灌砼136.4m3
。S(-400
)防水闸门硐室布置在
-400
主石门5#导线点以内
30~43.5
米处,标高
-399.5
。水闸门硐室
①-②、③--④
段为混泥土碹支护,施工长度为
10m;②-③
为水闸门硐室主体支护段,施工长度为
3.5m
。支护形式为钢筋砼
,硐室总长度为
13.5
米,坡度为
+3‰。水闸门硐室布置在长兴灰岩中下部,岩性中厚层
、性脆,岩石硬度
f=6~8。二、注水试耐压方案
(一)、试压依据:
根据《煤矿安全规程》第
273条和《煤矿防治水规定》第
68条之规定,对新浇筑的防水闸门必须进行防水耐压试验。
(二)、注水耐压试验方案:
注水方案:采用生产用水预注水,逐步加注稳压,利用排水管卸压稳压的方案。
1、水闸门设计压力为
2.5MPa
注水压力计算:
2.5×110%=2.75MPa
2、注水系统:水源:利用
-3 ...
附件列表

防水闸门试压安全技术措施.docx

大小:37.83 KB

只需: RMB 2 元  马上下载

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群