公  司  标  准       40B208-1997
                          代替: 40B208-90
   中国石化集团
            石油化工装置加热炉配管设计
洛阳石油化工工程公司                    第  1 页  共 12 页
                技术规定
1 适用范围
  本标准规定了加热炉的平面布置及其工艺和燃料系统的配管设计以及蒸汽分配管
等的布置。
    本标准适用于石油化工装置各类型管式加热炉的配管设计。
    本标准不适用于转化炉,裂解炉的配管设计。
2 加热炉的布置
2.1 加热炉的布置应符合 GB50160-92 《石油化工企业设计防火规范》的要求,(以下简
称《 防火规范》“明火加热炉,宜集中布置在装置的边缘,且位于可燃气体,液化烃、甲 B
类液体设备的全年最小频率风向的下风侧”。
2.2  加热炉与其他工艺设备、控制室、变配电室等距离应符合《 防火规范》的间距要求。
2.3 当在明火加热炉与露三布置的液化烃设备之间,设置非燃烧材料的实体墙时,其防火
间距可小于 22.5m,但不 ...