三极与四极漏电保护器的简单分析
低压配电系统中装设漏电保护器是防止人身触电的有效措施,也可以防止因漏电而引发的电气火灾及设备损坏事故。漏电保护器一般分为一极、二极、三极、四极。其中一极、二极漏电保护器的结构原理图,它们的主要区别在于当漏电事故的发生
时是否断开零线。其工作原理均为通过检测相线、零线电流的相量和是否为零来判定是否有漏电事故的发生
。本文所探讨
的重点是三极、四极漏电保护器的工作原理与应用场合的差异。
笔者查阅一些厂家提供的三、四极漏电保护器结构原理图时发现一些问题,源自某国产品牌开关制造商产品资料,源自某进口品牌开关制造
商产品资料。我们发现两者
的四极漏电保护器的结构原理图并无区别,但三极漏电保护的结构原理图却存在重大不同,并由此引发其使用也有重大区别。
在分析之前,需要明确一个概念,即
“负载三相平衡
”。在三相交流电系统中,负载三相平衡时,其三相电流相量和为零。但笔者以为,所谓
“负载三相平衡
”是一个理论概念,在实际的产品制造中,由于生产工艺、使用条件及电源品质等因素的制约,理想的三相完全平衡的负载不大可能存在,其三相电流
ia、ib、ic的相量和不为零而且很容易 ...