全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
35 0
2026-02-22
塔吊临近高压线的作业安全防护措施
1概况某工程位于一条交通要道南侧
,受施工场地条件限制
,根据现场实际情况
,结合本工程平面形状、建筑总高度及施工总平面图布置
,本工程采用的
1台QTZ80t·m
自升式塔吊只好安装在本工程
4号楼南侧
,塔身中心距建筑物
4.5米处,该塔吊工作高度约
50m,
起重臂回转半径
55m,
其首次安装高度约
24米。2现状分析
塔吊塔址确定后
,在塔机作业区内
,距离塔吊北侧约
45米处有一路高压线(东西走向)
,高压线杆高度约为
10m。由于东西向的高压线处于塔吊的塔臂回转半径(前端
10米左右)的覆盖范围之内
,高压线路距离塔吊初次安装的垂直距离约
5米。塔机安装能满足国标(
GB2022-05
)规范的有关规定
,但根据《施工现场临时用电安全技术规范》(
JGJ46-2005
)第一部分高压线防护要求
:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于
4~6m
。第3.1.4
规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与
10KV
以下的架空线路边线最小水平距离不得小于
2m。另外,在塔吊伸臂旋转范围以 ...