塔吊临近高压线路作业防触电安全技术措施
某工程由于毗邻建筑物,受施工条件限制,根据现场实际情况,两台(
QTZ63
塔式起重机只好安装在建筑物主体靠
110kV
高压线路(南北走向)的一面。塔址确定后,经测量,塔身中心距主楼外墙
4m,距高压线边线北塔边侧为
5m,距南塔边侧为
5.5m
;塔机安装虽然能满足国标(
GB5144—85
)规范的有关规定
要求,但尚不能满足部颁《施工现场临时用电安全技术规范》(
JGJ46—88
)第3.1.2
条最小安全操作距离
8m的要求。另外,在塔吊伸臂旋转范围以内
,如突遇停电,又刮起大风的特殊情况下,若塔吊正处在运转过程当中
,旋转机构因停电又不
能立即采取制动措施;由于受风标效应的影响,伸臂继续随风向而旋转,极有可能造成吊索或吊物碰触高压线路的危险。为此必须采取切实有效的防护措施。为了塔吊的安全运转
,防止意外事故的发生
,我们组建了专项科研小组进行技术攻关,经反复研究探讨
,制订了一套综合性的安全技术措施。具体做法如下:
1.作业中当遇到停电又刮
4级以上风时,塔吊司机立即使用备用
24V直流蓄电瓶充电的电源,使伸臂旋转机构的电磁制动装置通 ...