提高有载调压开关安全运转
水平的措施
随着用电峰谷差距的拉大,变压器有载调压开关每天调节次数日趋频繁,对有载开关正常工作提出了更高要求。
为了进一步提高
有载调压开关运转
的安全性,现在将
曾遇到的一些问题和采取的措施介绍如下,以供参考。
1正确合理使用
测量仪器
有载开关波形测试仪的选择很重要,一台正常的波形测试仪,如果使用不当,就会在有载开关测试中产生误导。如对不同的过渡电阻要设置不同的灵敏度,不然带绕组测时会产生波形不能正常触发而无波形或造成桥接波前移,第一过渡波很小或消失,前者可能误判断为断线,后者误判断为开关切换异常。又如切换波形的时间在油中切换与在空气中切换时间不同,前者总时间要多
4~5 ms
(和温度有关),规程标准时间是指油中切换时间。
以河北精艺厂和保定研究所生产的有载分接开关测试仪为例,在使用上就有区别,前者应根据不同的过渡电阻用按键来选择灵敏
度,后者用上下翻键来控制横轴和纵轴的放大功能。如使用不当,就不能获得正确的切换波形和分离角数值。当对某台仪器发生疑问时,可用另一台来复核。
2消除滑档(连转、连动)故障
当交流接触器有剩磁不脱扣或程序开关故障或按钮卡涩,电 ...
附件列表