回风井台阶水沟安全技术措施
一、概况:
回风斜井设计净宽
5m、净高4.5m
,坡度25°下山,现已掘进
153m
,预计156m
到底,巷道中部铺设有轨型
30kg/m
轨道;风水管路、风筒沿左帮布置;各种电缆、信号线、监控线沿右帮布置。
按照设计要求,在回风斜井井筒内贴右帮构筑水沟、台阶,为了进一步保证
工程质量及施工的顺利进行,制定以下安全技术措施。
二、技术要求:
1、水沟(1)、水沟贴回风斜井井筒右帮布置,坡度
25°,
工程量预计
148m
。毛宽470mm
、毛深300mm
;净宽300mm
、净深200mm
。(2)、混凝土铺底厚度
100mm
、右帮(贴井筒帮侧)浇注厚度
70mm
、左帮浇注厚度
100mm
。混凝土强度
C20。(3)、水沟中心线距井筒右帮
220mm
。附图一:回风斜井井筒水沟大样图(表土段)
附图二:回风斜井井筒水沟大样图(
基岩段)
2、台阶(1)、台阶长
500mm
,每个台阶宽
322mm
(斜距355mm
)、高150mm
,工程量预计
148m
。(2)、台阶铺底厚度
100mm
。(3)、混凝土强度
C20。附图三:台阶大样图
(4 ...
附件列表