乡镇小煤窑供用电安全隐患及整治措施
一、序笔者曾在农网改造过程当中
到过一乡镇供电所进行质量、进度、安全督办,其中从农网安全角度考虑走访检查了供电所辖区内的几家小煤窑井上专用变压器台区及一部分室外电气设备,当时的感受只觉得设备陈旧、接线混乱。后来,有幸受安监部门聘请,几次到这个乡镇的几家煤矿(也是全县最多最集中的年产
6万吨以下的煤矿区)进行了井上井下全面、细致、认真地安全大检查。所到地地方
,出于电力职业责任感,着实为乡镇小煤矿供用电管理上存在的安全隐患感到担忧,长时间老是牵挂着在矿上辛苦劳作的矿工们的身心安全。几经思考,笔者在此就检查出的小煤矿供用电方面
存在的安全隐患及整治措施谈点肤浅认识,仅供乡镇煤矿业主和电气操作人员参考。本人绝非耸人听闻,哗众取宠,只是以此方式提醒和促敦相关人员提高安全用电意识,强化用电安全管理,呼吁全社会共同参与,尽可能采取一切得力措施,竭尽全力
避免触电伤亡、设备毁损及由漏电引发火灾、瓦斯爆炸等安全事故。
二、检查中发现的问题
1、由地面中性点直接接地的变压器直接向井下供电,不符合规程要求。
《煤矿安全规程》(以下简称《规程》)第九章第一节第
443条第 ...