国生教育:机电筹建的基本工作顺序
(一)机电系统图纸设计确定阶段:在确定酒店平面功能布局图的基础上进行机电系统的设计。酒店工程部提出机电各分系统子系统的设计要求和设计所要达到的目的。
1、消防系统设计图:由建筑设计公司进行设计,与装饰设计图一起进行消防报建。应由工程部会同专业消防设计公司和施工公司进行图纸会审,在满足消防的前提下,充分考虑:与装饰装修的配合;消防紧急广播与背景音乐的结合;消防控制室的位置与监控机房、弱电机房、电视机房的结合等等。
2、给排水及中水系统设计图:由建筑设计公司进行设计,由工程部根据装饰装修图纸进行会审。
3、中央空调系统设计图:由专业暖通设计公司进行设计,由工程部组织会审。
4、国生教育建议弱电系统设计图:由系统集成供应商进行设计,有工程部组织会审。
5、变配发电-配电系统设计图:由专业水电设计公司进行设计,由工程部组织会审。
6、泳池、桑拿水疗设计图:由供应商设计,由工程部组织会审。
7、厨房、洗衣房设计图:由供应商设计,由工程部组织会审。
8、国生教育建议由工程部自行设计的配套图纸:如:各机房平面布置图;井道布置图;走廊和公共区域管线布置剖面图;客房配电系统图;客房开关插座布置图;洗衣房图纸等等。
9、灯光设计:由专业灯光设计公司进行设计
(二)机电系统施工图纸的设计:完成系统设计后,即可作施工图的设计,要求与装饰装修设计同步完成。
(三)确定施工单位:采用招投标形式确定各分系统子系统的施工(安装)单位。由工程部组织第一次施工图纸会审,国生教育了解参加单位为:酒店工程部、建筑设计院、各专业设计公司、系统集成公司、土建施工单位、暖通施工单位、消防施工单位、幕墙施工单位、监理公司等。
(四)设备定型:选定酒店各系统设备:电梯、中央空调、锅炉、配电设备、发电机、泵房设备、桑拿设备、泳池设备、洗衣房设备、中水设备、厨房设备等,其中涉及到需要预留预埋技术条件的设备,国生教育建议如电梯轿厢及井道尺寸、幕墙需预埋钢构件等等技术数据,都需要通知设备厂家及时将图纸、数据交与酒店工程部,由工程部通知相关设计公司。
(五)机电系统的施工(安装)阶段:工程部制定各子系统分系统及各专业的施工流程和施工质量标准,并监理。
1、由酒店工程部牵头制定酒店整体施工进度计划,各专业施工进度计划。
2、土建开始施工,国生教育建议出正负零时必须考虑预留足够尺寸的设备吊装口以及后浇带。
3、酒店工程部组织进行第二次图纸会审,参加单位及人员根据实际需要解决问题而定。
4、土建施工过程中,建筑设计院须至施工现场解决技术问题(现场派驻,主要是解决结构方面的问题)。
5、土建封顶,消防、暖通、给排水、强电等按计划开始施工,该阶段由酒店工程部负责现场各专业的施工组织、协调、监督管理。
6、消防、给排水管道打压试水合格,暖通、强电施工完毕。初验收。
7、地下层设备进场安装,其他设备按计划进场安装。
8、弱电施工按计划开始、装饰施工开始,二者施工需保持同步。
9、室内装饰及弱电施工完毕。
(六)机电系统的调试验收阶段:工程部制定各子系统分系统的隐蔽工程验收标准和系统调试验收标准,并组织相关部门进行验收。