据统计,我国建筑能耗大约占能源消耗总量的27.6%,其中大型公共建筑年耗电量约占全国城镇总耗电量的22%,单位面积年耗电量是普通居民建筑的10~20倍。星级宾馆酒店建筑作为公共建筑的重要组成部分,其单位面积耗电量是欧洲、日本等发达国家的1.5~2倍。
在汉斯出版社《低碳经济》期刊上,山东建筑大学热能工程学院李智等人发表的文章中指出,加强科学管理,建立严格的能耗控制指标和制度是宾馆酒店节能管理主要途径之一。宾馆酒店建筑节能管理的主要途径就是建立严格的能耗控制指标和制度,入住率的变化、设备的运行控制等因素都会影响其能耗。
为落实国家相关法律、法规以及政策文件对建筑能耗限额的具体要求,进一步开展建筑节能工作,本研究对3家星级宾馆酒店进行空调能耗模拟,分析了入住率对星级宾馆酒店空调能耗的影响。文中得出以下结论:
(1)单位面积空调能耗随客房区域面积变化而改变。客房区域面积增加,单位面积空调能耗减小;客房区域面积减小,单位面积空调能耗增加。并且制冷季单位面积空调能耗受客房区域面积改变的波动较小,而供暖季变化明显。且随着宾馆的入住率的提高,客房区域面积的变化对空调能耗的影响逐渐降低。
(2)单位面积年平均空调能耗随入住率的升高而升高,但空调能耗的增加速率随入住率的升高而减缓。
(3)入住率为35%~55%时夏季制冷能耗与冬季供暖能耗基本相等;当入住率高于55%时,夏季制冷能耗逐渐高于冬季供暖能耗;当入住率低于35%时,夏季制冷能耗与冬季供暖能耗相差不大,且冬季供暖能耗略高于夏季制冷能耗。文章来源:尔湾文化/汉斯出版社