为了探测闪络,其电压能级或脉冲发生器的电容必须提高到能引起击穿为止。要查明纸绝缘的铅包电缆(PILC)和挤压绝缘电缆的水故障,使其引起闪络的能级就需要高达5400J,这比┨讲釻RN故障所需能量高好几倍。这就相应地要求装设滤波器以便有效地保护仪器和操作人员免受来自高压的危险。 位于美国马里兰州中部的巴尔的摩市煤气和电力公司(BGE),正在应用一种由AVO公司制造的先进的故障/电缆分析系统--Biddle DART-6000,┗竦昧耸分显著的成效。该装置可应用于许多种类型电缆中,能十分有效地提高故障探测效率,并可使冲击时间最短。 BGE公司自1963年以来,已应用了雷达技术。对直线电缆的低阻故障、断线故障及短路故障和许多干纸/铅包电缆故障,采用TDR法均能清楚地探明故障点。但是,TDR法有某些固有的限制,并且不能始终作为单独的仪器和方法来探测挤压绝缘电缆的高阻故障,及纸绝缘铅包电缆的高阻水故障。另外,在探测多种星形连接的馈电线和充油输电电缆的一些故障时,TDR的操作员也面临着一些难以判断的问题。 早期的电弧反射技术,由于对电离故障仅要求低能脉冲,因此反射技术似乎符合探测URD系统的高阻挤压电缆故障的要求。但是,当故障特性表明需要更高能级来击穿故障时,就必须有一种更大和更好的滤波器,以保护仪器和操作员免遭高压的危险。 Biddle DART-6000采用计算机分析数据,用雷达探测,可适用常规的TDR法、电弧反射法、冲击法(电流冲击)和衰减法(电压冲击)等探测方法。差异电弧反射技术是由AVO公司的首席科学家JP Steiner提出的,用来帮助操作员作出判断。DART技术通过冲击前和冲击时,冻结TDR的一些轨迹(图形)来提高标准的电弧反射法的探测能力。这一技术排除了那些无关的和干扰的反射,仅留下由故障引起的TDR反射。这种探测方法可应用于探测复杂系统,并且简化了TDR的信号判断过程。 DART-6000系统配有大功率滤波器,可承受3000000J/h的冲击,完全能与大型脉冲发生器相匹配。该设备允许把高达1000A的电流输送到故障点。Biddle滤波器对BGE公司所用脉冲发生器(锤击器)无特殊限制。因此该设备为使用者提供了在探测各种电缆故障状态时,仅需一台设备就能完成多种工作的可能性。 自DART-6000投入市场以来,逐渐显出它的优越性能。在探测地埋挤压绝缘电缆故障时,其成功率高达99.5%。在探测其他电缆系统的故障时,例如电网馈电线、配电馈电线、PILC故障和某些水故障方面,其探测成功率也达70%以上。目前,DART-6000与BGE公司制造的20kV/30-Mfd、40kV/12-Mfd及25kV/12-Mfd的锤击器(脉冲发生器)相结合的探测设备,相继投入了市场,获得了较高的市场占有率。