全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 悬赏大厅 文献求助专区
1291 1
2010-02-08
高碑店再生水补水工程中大口径PE管材施工质量控制作 者: 温晓莹 杨红波 王晓燕 Wen Xiao-ying Yang Hong-bo Wang Xiao-yan高碑店再生水补水工程(天坛南门-菜户营桥)采用PE100级DN900和DN1 000管材,公称压力0.8 MPa.介绍了施工中的质量控制问题.管材接口采用热熔对接,具体分为装夹校正、端头刨平、加热熔融、加热板取出、对接、冷却等6个阶段.介绍了在PE管口焊接后,通过外观和最终水压试验来检验焊口质量的方法,以温度、压力、时间3个参数的控制保证焊口的外观质量.PE管水压试验分为预试压阶段和主试验阶段.

机标关键词: 高碑店再生水补水工程大口径管材施工质量控制水压试验公称压力外观质量热熔对接控制问题焊口热熔融加热板装夹校正温度天坛试压冷却  http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_jsps200612027.aspx
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2010-2-8 18:45:56
楼主好,详见附件
附件列表
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群