招聘笔试和面试题整理
电力系统自动化专业:
1、  电力系统中性点直接接地和不直接接地系统中,当发生单相接
 地故障时各有什么特点? [ 5 分 ]
 答:电力系统中性点运行方式主要分两类,即直接接地和不直接接
 地。直接接地系统供电可靠性相对较低。这种系统中发生单相接
 地故障时,出现了除中性点外的另一个接地点,构成了短路回路,
 接地相电流很大,为了防止损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三
 相。不直接接地系统供电可靠性相对较高,但对绝缘水平的要求
 也高。因这种系统中发生单相接地故障时,不直接构成短路回路,
 接地相电流不大,不必立即切除接地相,但这时非接地相的对地电
 压却升高为相电压的 1.7 倍。
2、  什么情况下单相接地故障电流大于三相短路故障电流? [ 5
 分 ]
 答:当故障点零序综合阻抗小于正序综合阻抗时,单相接地故障电
 流将大于三相短路故障电流。例如:在大量采用自耦变压器的系
 统中,由于接地中性点多,系统故障点零序综合阻抗往往小于正序
 综合阻抗,这时单相接地故障电流大于三相短路故障电流。
3、  电力系统的调频方式有几种?特点如何?[
答:电力系统的调频方 ...                                        
                                    