1. 输电线路和变压器有哪些保护及其原理和比较
输电线路的保护有主保护与后备保护之分。 主保护一般有两种纵差保护
和三段式电流保护。而在超高压系统中现在主要采用 高频保护 。后备保
护主要有距离保护,零序保护,方向保护等。 电压保护 和电流保护由于
不能满足可靠性和选择性现在一般不单独使用一般是二者配合使用。且各
种保护都配有 自动重合闸装置 。而保护又有相间和单相之分。如是双回
线路则需要考虑方向。 在整定时则需要注意各个保护之间的配合。还要
考虑输电线路电容,互感,有无分支线路。和分支 变压器 ,系统运行方
式,接地方式,重合闸方式等。还有一点重要的是在 220KV 及以上系统
的输电线路,由于电压等级高故障主要是 单相接地故障 ,有时可能会出
现故障电流小于 负荷电流 的情况。而且受各种线路参数的影响较大。在
配制保护时尤其要充分考虑各种情况和参数的影响。
变压器保护:瓦斯保护(轻瓦斯报警,重瓦斯跳闸),差动保护,短路保护,
过载保护,防雷保护!干式变压器还有门禁保护。油式变压器主体保护:瓦斯
保护,防止过载及内部短路。35KV 变压器的差动保护,变压器主体 ...
附件列表