【电气控制】电梯电气控制检验案例分析及整改探究
电梯电气掌握检验案例分析及整改探究
笔者在实际电梯检验过程中发觉,有很多因素导致电梯带“病”运行,如钢丝绳油污、底坑积水、紧急报警装置失效、层门运行卡阻、制动器异响、电气掌握不正确等,增加了电梯使用风险。检验人员如何能正确排查出电梯存在的问题,并对维保单位和使用单位提出针对性整改措施,取决于检验人员的检验力量和电梯专业学问水平。在本文中,笔者列举两则电梯电气掌握检验案例,简要描述所发觉的问题和剖析问题成因,并提出解决整改措施。
1电梯运行掌握优先级检验案例
1.1检验案例
在某一有机房电梯监督检验现场,已完成机房内电梯检验项目,进入轿顶后电梯安装人员检修上行,电梯检验人员人为动作上极限开关,电梯不制停仍连续上行。检验人员初步推断是极限开关被短接或未接线,经双方现场查线,极限开关未被短接,其接线良好。仅是在轿顶检修上行时,机房内的紧急电动运行装置未复位,仍处于紧急电动运行状态,检验人员怀疑是紧急电动运行和轿顶检修运行掌握优先级设置有问题。查阅电梯电气原理图(如图1所示),当轿顶检修SRT和机房紧急电动SRP同时动作时,轿顶检修就将平安钳开关 ...